各位好:


我目前有買一個加熱棒(自動加熱恆溫到28度),
為了雙重保險,
因此另外買了一台溫控器
但沒有說明書,以及賣家也不清楚(他只賣產品)

那請問我目前打算讓這台溫控器這樣子:

<<偵測水溫>>
低於 24度 => On (讓加熱棒啟動)
高於 31度 => Off

---------------------

所以那台溫控器
我要把 H/C 按成 "加熱模式",

那其他的該如何設置呢?

PH84_201207165107_fac6e.jpg


PH84_201207165107_2b964.jpg



為了避免讓各位陷入、誤解為什麼要升溫到31度?!
因此再附加一張圖,
並且此文原本是要問此溫控器如何設定,
而不是為什麼要加熱到31度的問題...

就是單純的要問那台"溫控器"到底要怎麼操作怎麼用啦! XD
各位不要糾結於為什麼要 28度?? 阿就是我買到的這隻 "恆溫加溫棒"就是會幫你從很冷的時候升溫到恆溫 28度~~

PH84_201208101700_a0749.jpg
 
最後編輯:
淡水缸嗎?海水不建議這麼高溫喔
如果有搭配溫控器使用,加熱棒會優先照溫控的溫度進行
 
你這一台看起來只能設定一個標準溫度
然後正負幾度後就啟動冷卻或加溫
因為插頭只有一個只能選其中一樣功能運用
你的魚缸是低於24才要加溫對吧
但一次要直上31度嗎
 
31度,這是在模擬無冷水機的夏天嗎??
 
您好,
<<偵測水溫>>
低於 24度 => On (讓加溫器啟動)
高於 31度 => Off
高溫保護31度斷電
就海水缸31度若是混養缸,多多少少已經對軟體造成熱傷害了,FO缸就比較沒差!
會比較建議用可調溫的溫控器,調整溫控到28度以下24~26區間會比較好
就圖來判斷電子控溫器的模式應該在加溫模式!並且電子溫控器的設定溫度應為31度
電子溫控器的設定溫度是保護超溫,所以設定要高於加熱棒,若低於加熱棒,溫控器會把加熱棒直接斷電。
但若式加熱棒的溫控夠穩,我會比較建議電子溫控器29度就斷電
但若您考慮換可調整的加熱器,我會比較建議加熱器設定24~26,溫控器設定保護在28度。
您參考看看。
 
各位好,
這是一般淡水缸。


各位注意看,他初期原本是只有1隻固定 "恆溫 28度的加溫棒",
為了避免加溫器故障持續升溫,
另外在後方加上控溫器,

只要偵測到超過 31度就會停止!!

避免加溫棒加熱超過 31度!
 
你這一台看起來只能設定一個標準溫度

然後正負幾度後就啟動冷卻或加溫

因為插頭只有一個只能選其中一樣功能運用

你的魚缸是低於24才要加溫對吧

但一次要直上31度嗎



初始目標是天氣低於 24度,"溫控器"開始啟動,以便讓"加溫棒"作用。
然而溫度超過31度,"溫控器"停止加"加溫棒"作業。



並不是要直上31度,

是因為"加溫棒"初次加熱,假設從24度加熱到 28度停止之前,
他一定會超過 28度,來到29~30度,然後它晶片偵測到才會降回28度,
因此並不可以讓"溫控器"在低於 31度就停止,否則這兩者會反覆啟動、關閉,
原本的"加溫棒"會正常恆溫的功能也容易壞掉。


另外為了避免誤解,我也有在原本主題的下方補一張圖說明溫度變化囉~~感謝各位
 
最後編輯:
淡水缸嗎?海水不建議這麼高溫喔
如果有搭配溫控器使用,加熱棒會優先照溫控的溫度進行

是的,淡水缸。
目前就是為了避免加熱棒壞掉,買了溫控器,
主要就是想詢問是否有人也用那台 "溫控器"的,然後該如何設置(怎麼用)而已~
 
我自己加熱也是兩台控制器
怕其中一台控制器掛掉加熱過頭
冷水機設定是 23.5° - 25.5°
加溫主控 23°-25° 副控 22°-24°
等於溫度降低到 23° 時會啟動主控升溫至 25°
若主控不幸壞掉,溫度降至 22° 則會升溫至 24°
也不至於反覆啟動

既然要以副控去控制溫度的話
你的插座就得顛倒過來
且設置的是 24°~28° off
這樣副控偵測到 28° 時就會斷電
而不是恆溫加熱器去主導溫度

操作功能你不是都貼出來了嗎 ˊ_>ˋ
右邊往上的是最高溫的停機溫度
右邊往下的是最低溫的停機溫度
左邊溫差你就得去比對自己水的溫度跟他偵測到的溫度
 
最後編輯:
當初買的"加熱棒",它本身內建恆溫所以只有一個對外插頭而已,
就只能加靠額外買的"溫控器"來避免它失控了~

現在就是對那"溫控器"的設定不熟,想確認清楚。

>>右邊往上的是最高溫的停機溫度
>>右邊往下的是最低溫的停機溫度
這邊的我再來試試看(也許先用套用個燈泡,然後把"溫控器"泡熱水跟冷水,看不會作用與停止)
 
你試驗看看
我看你溫控器上面還有一個插座
請把恆溫加熱棒的插頭插在上面
並依照應該設定的溫度設定看看
正常來說若設定 24~27°
那溫控偵測至 27° 時就應該要給恆溫加熱棒斷電
你恆溫加熱棒沒插在溫控器上面是要怎麼控制溫度啦 XDDDDD
 
31度,這是在模擬無冷水機的夏天嗎??

我初始內文有附註這是 28度恆溫加溫棒囉!
即使溫控在調高成 33度,正常的28度恆溫加溫棒也是只會28度。
是偵測超過此溫度(31度),一律斷電
 
返回
上方 下方